Hallo Franky, hallo divanc, ich habe inzwischen einige Temperatursensoren getauscht und auch die Codierung Adresse C4 auf "0 = langsame Regelung" geändert. Das Regelverhalten hat sich beruhigt, besten Dank. Eine Frage habe ich trotzdem noch: Beim Durchsehen der Anlagencodierung habe ich festgestellt, dass der Kessel (Adresse 03) auf 0 = Gas eingestellt ist. Tatsächlich wird der Kessel mit Öl befeuert. Soll ich umstellen auf "1"? Welche Auswirkungen hat das? Nach dem Prinzip: "never touch a running system" bin ich vorsichtig , es hat immerhin die letzten 20 Jahre funktioniert. Viele Grüße Henning
... Mehr anzeigen