Hallo, danke für deine Info. Ich habe aufgrund deiner Nachricht mal in das Datenblatt genauer geschaut. Lüfterstufe 1 sind 331m³/h und Lüfterstufe 2 sind 375m³/h. Ich habe auch nochmal Rücksprache mit einem Lüftungstechniker im Freundeskreis gehalten. Ich werde bei dem 100er Rohr bleiben, jedoch einen Schubventilator in das 100er Rohr einbauen: AC Infinity CLOUDLINE PRO S4, 100mm regelbarer Rohrventilator Dieser kann bis zu 350m³/h. Mein Plan ist den Volumenstrom anhand der Luftgeschwindigkeiten im DN160 Rohr zu messen und danach im DN100 Rohr messen und den Schubventilator so einstellen, dass bei dem DN100 Rohr der gleiche Volumenstrom vorhanden ist, wie bei dem 160er Rohr. Zeitgleich hat mich mein Bekannter drauf hingewiesen, dass ich vor dem Versuch die Stromaufnahme des Vitocal Lüfters messen sollte und danach mit angeschlossenem Schubventilator nochmal. Weil wenn ich dem Vitocal Lüfter "die Luft wegnehme" durch den Schubventilator, kann es sein das die Stromaufnahme steigt, was dem Lüfter nicht gut tut. ( Bin selbst Elektriker, daher sind die Messungen kein Problem ) Ich denke ich bin so auf einem guten Weg, falls ich noch irgendwo einen Denkfehler oder etwas nicht bedacht habe könnt ihr mich ja gerne drauf hinweisen. Vielen Dank und Gruß