Hi Franky, Danke. Der Installateur hat nach dem Absperrhahn vor dem MAG ! (4 Bar wie voreingestellt, bei 4,5 Bar Druckminderer/Rückspülfilter Einstellung am anderen Ende des Kellers) noch das 10 bar Überdruckventil installiert und am MAG selber ist der Flowjet zur Absperrung. Der Heizkreislauf hat seine Standardsicherheitsgruppe. Eine Absperrung zwischen Kessel und Sicherheitsventil dürfte aber eh nicht erlaubt sein, so daß der Speicher leer läuft, wenn man zwischen Sicherheitsgruppe/MAG und Speicher trennt, es sei denn es liegt hydraulisch alles oberhalb des Speichers. (Den Heizkreisdruck habe ich nur angegeben, weil man bei Inbetriebnahme der Heizung mit leerem Speicher einen bestimmten Druck im Heizkreis nicht überschreiten darf. ) MIr geht es aber gerade darum nicht das ganze Trinkwassersystem im Haus zu belüften und leer laufen zu lassen nur um den Speicher zu befüllen. Das ist Wasser und Energieverschwendung, man bekommt Luftschläge in den Leitungen und im schlimmsten Fall muß man dann nach ein paar Tagen die Zirkulationspumpe abbauen und entlüften.... Da muß es doch eine andere Lösung geben? Zur Not sperre ich den WW Kreislauf und öffne die Verschraubung am Kessel oder vorm Absperrhahn oder bau da noch einen KFE zur Entlüftung ein..... 😉