Das ist der Durschnitts Wert. im Winter läuft sie länger, in der Übergangszeit kürzer. Man sagt mehr als 4 Takte pro Stunde sollten es nicht sein. Das Haus hat abhängig von der Außentemperatur eine bestimmte Heizlast, bei 10 Grad z.b. 2 kW Deine WP kann nur 13 kW EIn/Aus. Das sind 11 kW zu viel, die muss der Puffer "auffangen", bzw. der Estrich. Wenn man längere Laufzeiten möchte, muss man entweder -die passende 200-G einbauen und nicht eine die zu groß ist -oder eine 300-G die modulieren kann -oder einen viel größeren Puffer -oder den Estrich als Puffer besser nutzen. -man könnte auch die Puffer Hysterese in der Übergangszeit höher stellen. VG