Hallo Franky, hallo Flo_Schneider, hallo wastle, ich hoffe ihr hattet ein schönes Wochenende 🙂 Es geht bei meiner Aussage nicht um die aktive Entfeuchtung. Klar kann das keine Lüftungsanlage, denn sonst wäre es eine Klimaanlage :). Das Problem im Winter ist die kalte Aussentemperatur, die durch die KWL erwärmt wird. Dadurch verändert sich die relative Luftfeuchtigkeit. Bsp: Aussentemperatur 5 Grad. Relative Luftfeuchtigkeit 50%. Gelöstes Wasser in der Luft (in g/m³) 3,4g Nun wird diese kalte Luft durch den Wärmetauscher auf 20 Grad erwärmt: Die Feuchtigkeit von 3,4g/m³ bleibt gleich, da ja keine Feuchtigkeit hinzukommt. Da warme Luft aber viel mehr Wasser aufnehmen kann als kalte ändert sich alleine durch die Erwährmung die relative Luftfeuchtigkeit von 50% auf 20%. Somit strömt Luft mit 20% Luftfeucht in den Raum und reduziert natürlich die dort vorhandene relative Luftfeuchtigkeit. (Bei -5 Grad würde das eine relative Luftfeucht von 10% ergeben). Das passiert natürlich auch bei einer Fensterlüftung. Nur lüftet man im Winter eben nicht so konstant oft 🙂 Viele Grüße, MoPo