Hallo Andreas, um eine längere Laufzeit zu erreichen muss während dem Brennerlauf ein höherer Volumenstrom durch den Vitocrossal. Wenn der Mischer fast geschlossen ist( 9F:15) geht nur ein Teil des Heizreisstroms durch den Kessel. Dann bleiben dir nur die 45l Wasserinhalt des Kessel um den Leistungsüberschuss (5,2kW -3,5kW) zu puffern. Wenn der Mischer ganz offen ist 9F:15 kannst du zu den 45l noch das Volumen der beheizten Heizkörper und Rohre dazu rechnen, vielleicht 100l Wie gesagt, teste 9F:0 und Pumpe mal auf Stufe3. Evtl kann man auch eines der lauten Thermostatventile gegen ein leiseres tauschen. Wurde mal ein Hydraulischer Abgleich gemacht? Hast du da eine Liste mit den aktuellen Voreinstellungen der Ventile? Versuche bei der Zirkulationspumpe dann mit einem 5/15 Intervall. Das kann man ja recht flexibel einstellen. Du könntest auch die max Leistung der WW reduzieren. Die WW Ladepumpe läuft hoffentlich auf höchster Stufe. VG