Vitocal 200 Abschaltbetrieb

Hallo miteinander

 

kann ich über die Rest-API Schnittstelle bei einer Vitocal 200 die Betriebsmodi ändern. zB von Normal- in den Abschaltbetrieb, oder nur WW wechseln? Abfrage des Status geht ja über das Attribut: active_vicare_mode

aber wie kann ich diesen anpassen. 

Setze HomeAssistant mit der ViCare Integration ein. danke sehr. Gruss JJ

 

2 ANTWORTEN 2

Mit den alten Vitocal von 2019/20 geht das via VControld. Bei den aktuellen Modellen geht das wohl via CAN-Bus, wenn man nicht für die API zahlen möchte: https://www.viessmann-community.com/t5/Konnektivitaet/CAN-Bus-Home-Automation-E3-Generation-lokal-un...

Hi @JJhome , die API bietet die Möglichkeit, den Betriebsmodus einzusehen und auch zu ändern. Die entsprechenden Funktionen in der API findest du in unserer Dokumentation. Die Funktionen heißen heating.circuits.N.operating.modes.*. Beispielsweise zeigt heating.circuits.N.operating.modes.active den aktiven Betriebsmodus an.

Schau einmal rein und gib gerne ein Feedback, ob es hilft.

Gruß,

Michael