Hallo, 

ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen. 
Ich betreibe eine Vitocal 200-S

und in der kälteren Jahreszeit einen Vitoligno. Da ich diese Jahr die Wärmepumpe extern gesperrt habe (Verdichter läuft nicht an) ist mir folgendes aufgefallen 

IMG_1314.jpeg

Trotz Sperre hat die Wärmepumpe einen Verbrauch von 41kWh in 27 Tagen und das im Standby. Gezählt wird nur die Außeneinheit! 
Finde diesen Verbrauch erschreckend hoch. 
Folgendes kann dem Tagesverlauf der Außeneinheit entnommen werden.

 

IMG_1315.png

Hier zuerkennen, die Außeneinheit verbraucht ca 15 Watt und ab ca. 4 Uhr morgens 80 Watt. 
Weiß jemand was das ist? Und wie ich es abstellen kann? 

Für eure Unterstützung wäre ich euch sehr dankbar 

liebe Grüße André 

2 ANTWORTEN 2

Hallo,

habe ebenfalls eine Vitocal 200-s (nicht OneBase) sowie einen VX3 mit Gridbox.

 

Die Vitocol wird bei mir seit 7 Januar noch über einen Shelly 3EM gezählt, weil mir die Jahreswerte in der GridBox komisch vorkommen.

 

Was soll ich sagen, die Inneneinheit braucht immer ca. 64W die Außeneinheit mindestens 8W.

Wenn die WP im Standby ist, sagt die GridBox 0W und der Shelly 64W + 8W.

Irgendwie ist passt da meiner Meinung was mit der Anzeige von Viessmann nicht.

 

Beste Grüße,

Benjamin

Die "Statorheizung" hält den Verdichter auf Betriebstemperatur.

 

Wenn du die ODU mehrere Wochen nicht benötigst, würde ich die ODU stromlos machen.

Die IDU sollte am Strom bleiben, damit sie täglich die Pumpe und das  3 Wege Ventil kurz anstarten kann.