Hallo 
ich habe einen Fehler bzw. Störung F.725  ich weis nicht warum.
was kann ich deswegen machen?
die anlage ist erst 2 Monate alt-

WhatsApp Image 2026-01-28 at 19.10.21.jpeg
3 ANTWORTEN 3

Welche Anlage? Typ. Schema?

#Vitocal 250-A13, 400L Puffer, 300L WW, VX3, 12 KWp, 10KWh Speicher, Haus BLB 180qm, Baujahr 1970 Umbau 2023, Fassade+Dach gedämmt#

Schau mal an der Inneneinheit von unten ob die Stecker richtig sitzen.

Das gleiche in der Außeneinheit.

Wird wohl ein Fühler sein. Schwarz Ummanteltes Kabel mit silbernen Kopf.

#Vitocal 250-A13, 400L Puffer, 300L WW, VX3, 12 KWp, 10KWh Speicher, Haus BLB 180qm, Baujahr 1970 Umbau 2023, Fassade+Dach gedämmt#

 
Screenshot_20260129_202927.jpg