abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Ersatzstromfunktion

Hallo Zusammen,

ich betreibe seit kurzem eine PV-Anlage zusammen mit einem Vitocharge VX3 (8kW). Wie verhält es sich bei einem Stromausfall des öffentlichen Netzes (Blackout)? Kann ich dann auch weiterhin meinen selbst erzeugten Strom nutzen, oder fällt die Anlage dann auch komplett aus? Habe hierüber leider nichts aussagekräftiges gefunden.

 

VG Werner

2 ANTWORTEN 2

Hallo @Werner13 , dafür benötigst du eine Backup Box. Schau mal in der Suche nach...

Die Anlage schaltet bei Stromausfall ab. So wird verhindert, dass:

- deine Anlage das Netz bestromt und der Notdienst Monteur des Notdienstes einen Schlag bekommt, wenn er am Netz eine notwendige Reparatur durchführt

- deine Anlage Schaden nimmt, weil plötzlich der Gesamtverbrauch aller Nachbarn von deiner Anlage bewältigt werden soll.

 

Die Backup Box trennt deine Hausinstallation in dem Fall vom Netz und deine Anlage darf weiter arbeiten.... Grüße

 

 

 

 

Hallo Basti, vielen Dank für die aufschlussreiche Info! 👍