abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Welches Gerät ist am besten geeignet, um eine Trinkwasserzirkulationsleitung einzubinden?

Ich habe ein gut gedämmtes EFH, wohne darin mit 4 Personen (die lieber duschen und fast nie baden) und heize mit Flüssiggas. Ich habe die Therme (aus Platzmangel) 222-W, 222-f oder 333-f im Auge. Meine bestehende Zirkulationsleitung möchte ich weiterhin nutzen. Danke für eure Hilfe! 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Viessmann-0815,

Am 222-F und 333-F kann eine Zirkulationspumpe mit angeschlossen werden. Am 222-W ist der Anschluss einer Zirkulation nicht vorgesehen.

Beste Grüße °pa.
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Hallo Viessmann-0815,

Am 222-F und 333-F kann eine Zirkulationspumpe mit angeschlossen werden. Am 222-W ist der Anschluss einer Zirkulation nicht vorgesehen.

Beste Grüße °pa.
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Welche Heizlast oder welchen Jahresverbrauch hat das Haus, und wie hart in Grad dH ist das Leitungswasser?
Top-Lösungsautoren