In meiner Heizung Vitodens 200-W wurde die WILO-Zirkulationspumpe zum Rohranschluß Hausanlage falsch angeschlossen: Der Vorlauf der Pumpe wurde an den Rücklauf der Heizung geschraubt. Jetzt habe ich in den Thermometern die Anzeigen: Vorlauftemperatur 40°C und Rücklauftemperatur 65°C, deshalb knallt es in den Heizkörpern, die Mieter beschweren sich. Was kann man "kostengünstig" machen, um den Vor- und Rücklauf der Pumpe (oder die Pumpe an den Vorlauf / Rücklauf der Heizungsrohre) anzupassen????
Nabend,
Pumpe umdrehen...
Gruß