Hallo!

Mein 24 Jahre alter Warmwasserspeicher (CTC 160 Liter) an Fernwärme ist undicht.

Ich möchte den Speicher durch ein VITOCELL 300-V EVIA-A 160 Liter ersetzen.

TAB - Heizwasser:

max. / min. Vorlauftemperatur ϑVN max / ϑVN min 130°C / 72°C

max. Vorlauf-Betriebsdruck pVN max (16,3 ... 16,7) bar

Nenndruck gem. DIN 4747 bei ϑVN max PN 25

max./ min. Differenzdruck an der Liefergrenze Δpmax / Δpmin ca. 6,0 bar / 0,7 bar

Im Heizungsraum habe ich vier Manometer - alle haben ein Druck von ca. 4,2 - 5,6 bar (Anzeige geht auch nur bis 6 bar).

 

Meine Frage: Kann ich den oben genanten Speicher hier anschliesen?

 

Daten VITOCELL 300-V EVIA-A 160 Liter:

Für Heizungsanlagen nach EN 12828.

- Für Trinkwassertemperaturen bis 95 Grad C

- Zul. trinkwasserseitiger Betriebsdruck bis 10 bar

- Zul. Heizwasser-Vorlauftemperaturen bis 160 Grad C

- Zul. heizwasserseitiger Betriebsdruck bis 10 bar

 

MfG

 

 

1 ANTWORT 1

Hallo Tilo1,
wenn die bereits von dir erwähnten Daten des Speichers eingehalten werden, ist der Einsatz des Vitocell möglich.

Beste Grüße °sr