Woche der Wärmepumpe

Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.

Mehr erfahren →
Woche der Wärmepumpe
abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Umwälzpumpe schaltet nach Heizprogramm nicht ab

Hallo allerseits.

Ich habe ein individuelles Heizprogramm eingestellt, das einwandfrei funktioniert. Nach dem Ende des Programms läuft allerdings die Umwälzpumpe weiter, was ich nicht möchte. Auch wenn ich ihr individuell die gleiche Dauer wie beim Heizprogramm gebe, arbeitet sie tapfer aber ungewollt weiter.

Für Hilfe bin ich sehr dankbar.

R. Konrad

Der Vollständigkeit halber: Vitogas 100, Vitotronic 200 Typ KW1, die Herstellernummer ist hinterlegt.

 

2 ANTWORTEN 2

Stell mal die Absenktemperatur auf 3°C ein. Hier würde die Therme während der Absenkphase nur den Frostschutz gewährleisten.

Eine kurze Nachlaufzeit von etwa 10-15 min ist normal.

Vielen Dank, Franky! Ich hatte gehofft, dass es so einfach sein würde.
Top-Lösungsautoren