Hallo allerseits.
Ich habe ein individuelles Heizprogramm eingestellt, das einwandfrei funktioniert. Nach dem Ende des Programms läuft allerdings die Umwälzpumpe weiter, was ich nicht möchte. Auch wenn ich ihr individuell die gleiche Dauer wie beim Heizprogramm gebe, arbeitet sie tapfer aber ungewollt weiter.
Für Hilfe bin ich sehr dankbar.
R. Konrad
Der Vollständigkeit halber: Vitogas 100, Vitotronic 200 Typ KW1, die Herstellernummer ist hinterlegt.
Stell mal die Absenktemperatur auf 3°C ein. Hier würde die Therme während der Absenkphase nur den Frostschutz gewährleisten.
Eine kurze Nachlaufzeit von etwa 10-15 min ist normal.