Trimtik T40 IP20D Nachtabsenkung nicht funktioniert.

Hallo zusammen,

ich habe eine Trimatik T40 IP20D bei der die Nachtabsenkung nicht funktioniert. Nachdem ich den Heizungsbetrieb ausgestellt habe und die Anlage nur noch im Warmwasserbetrieb laufen lasse, werden die Heizkörper trotzdem noch warm.

Ist die komplette Steuerung defekt oder nur bestimmte Bauteile?

 

Grüße,

Matthias Kotthoff

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
4 ANTWORTEN 4

Ich würde mal auf die Rückschlagklappe tippen, s. hier

 

http://www.viessmann-community.com/t5/Service-Sie-fragen-Viessmann/Vitorondens-200-T-bei-Stellen-auf...

Gruß

Heizing

Gruß
Heizing
Die Vermutung habe ich auch.
Sehr guter Tipp!

Beste Grüße °be
Hallo Heizing,
wenn die Rückschlagklappe nicht funtionieren würde, wären die Heizkörper dann immer warm?

Grüße,
Matthias Kotthoff
Hallo,

ja sobald der Kessel warm ist, (das ist er auch nach WW-Bereitung) würde die Wärme über Schwerkraft (auch ohne Pumpe) zirkulieren. Vielleicht ist sie auch offen. Der Schraubenschlitz muss waagrecht stehen.

Gruß

Heizing
Gruß
Heizing