Wir besitzen einen Litola Cl mit Speicher Baujahr 2000 der im Sommer abgestellt wurde Heizung wurde auf Standbye am Thermo abgeregelt. Wie wird der Speicher am Duomat wieder aktiviert
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Kookie,
in der Regel muss bei Einschalten des Kessels der Speicher nicht separat aktiviert werden.
Liegt denn eine Warmwasseranforderung vor? Welche Betriebsart ist eingestellt?
Bitte überprüfe mal die Schaltzeiten für die Warmwasserbereitung.
Für die Zukunft kann ich nur empfehlen, die Anlage lediglich in den Abschaltbetrieb zu versetzen und nicht komplett auszuschalten.
Beste Grüße °jo
Hallo Kookie,
in der Regel muss bei Einschalten des Kessels der Speicher nicht separat aktiviert werden.
Liegt denn eine Warmwasseranforderung vor? Welche Betriebsart ist eingestellt?
Bitte überprüfe mal die Schaltzeiten für die Warmwasserbereitung.
Für die Zukunft kann ich nur empfehlen, die Anlage lediglich in den Abschaltbetrieb zu versetzen und nicht komplett auszuschalten.
Beste Grüße °jo