Soletemperatur Vergleich

Moin moin, ich bin Besitzer einer Viessmann 343-G.

 

In meinen Betriebstagebuch habe ich folgende Werte der letzten Wochen abgelesen.

 

Vorab meine VL-Temperatur im Heizkreis beträgt 24 Grad und WW ist auf 55 Grad eingestellt. Die Raumtemperatur ist auf 20 Grad eingestellt.

 

KW 14 / T.in 4.5 / T.out 1,1 / WP-1 31h WP-2 0h AC 0h / NC 0h

KW 13 / T.in 4,5 / T.out -3,7 / WP-1 22h  Rest 0

 

KW 12 / T.in 4,4 / T.out -6,4 / WP-1 43h  Rest 0

KW 11 / T.in 3,6 / T.out -6,7 / WP-1 47h  Rest 0

KW 10 / T.in 4,0 / T.out -6,0 / WP-1 56h  Rest 0

KW 09 / T.in 3,8 / T.out -4,4 / WP-1 49h  Rest 0

KW 08 / T.in 3,8 / T.out -6,2 / WP-1 57h  Rest 0

KW 07 / T.in 2,5 / T.out -9,2 / WP-1 62h  Rest 0

Soweit so keinen Plan ob das normal ist.

Ein Bekannter von mir hat ca. 100 m Luftline, ein Haus gebaut, gleiche Baufirma, gleiche Heizung, gleiche Heizungsfirma/Bohrfirma, das Haus ist aber 50 m² kleiner. Nun hat er mir heute seine ersten Werte geschrieben und dort ist eine sehr viel geringere Spreizung 

KW 14 / T.in 2,9 / T.out -0,4 / WP-1 32h  Rest 0

KW 13 / T.in 10,5 / T.out 6,6 / WP-1 0h  Rest 0

Nun sind das seine ersten Werte und ich möchte nicht zu viel da jetzt schon hineininterpretieren aber irgendwie beunruhigt mich diese geringe Spreizung und meine massiv höhere von ca. 10K im Schnitt.

 

Stimmt bei mir etwas nicht, ohne das ich es merke?

 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo badboy0825,

ohne die beiden Anlagen im Detail und deren Regelungseinstellungen sowie die Betriebsweisen zu kennen, kann man dazu leider nicht allzu viel sagen. 

Beste Grüße, °ch

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Hallo badboy0825,

ohne die beiden Anlagen im Detail und deren Regelungseinstellungen sowie die Betriebsweisen zu kennen, kann man dazu leider nicht allzu viel sagen. 

Beste Grüße, °ch

Was soll ich denn für Daten liefern, sodass eine Aussage möglich ist?

T.out ist halt massiv im Negativen Temperaturbereich und darüber mache ich mir halt sorgen bezüglich Vereisung!
da passt definitiv etwas nicht

entweder
alles in ordnung und es werden einfach falsche temperaturen angezeigt

oder
nix in ordnung und die temperaturen sind tatsächlich korrekt

wenn da nicht schon ordentlich in der expertenebene rumgespielt wurde, regelt primär auf 3k spreizung
bedeutet eintritt und austritt müssten im betriebstagebuch ca. 3k differenz anzeigen

jedenfalls prüfen lassen

wenn verdichter im betrieb mal temperaturen kältekreisregler beobachten...

gruß, HKL
Hallo badboy0825,

ich denke auch, wie HKL schon schreibt, dass man sich das am besten vor Ort mal gesamt anschauen sollte.

Beste Grüße, °ch