abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Sensorunterbrechung Duomatik 7450332

Habe eine Sensorunterbrechung bei meiner Duomatik, seitdem der Schornsteinfeger da war. Was kann die Ursache sein? Bzw kann ich den Fehler selbst beheben?
8 ANTWORTEN 8

Schalt einfach den Kaminkehrerschalter wieder ab und spendiere  deinem Kaminkehrer was gegen Vergesslichkeit. 😉

Nein das war leider nicht das Problem... Der Schalter war korrekt zurück gestellt... Aber danke für den Tipp...

Welche Meldung genau?

h:2:8 wird angezeigt..

Hallo BrynFury,

die Meldung 2:8 steht für eine Unterbrechnung des Vorlaufsensors.

Ich gehe mal nicht davon aus, dass du einen solchen hast.

Bitte zunächst wie folgt vorgehen:

- Regelung ausschalten

- Schaltuhr mit Schlitzschraubendreher vorsichtig ausrasten und heraushebeln

- Die darunterliegende Elektronik-Box herausnehmen und die Dippschalter mehrfach hin- und herbewegen

Danach alles wieder einsetzen und die Regelung in Betrieb nehmen.

Beste Grüße °be

Ich habe deine Schritte mal gemacht und hatte keine Dippschalter gesehen...; /

Sorry, das war mein Fehler. Ich war gedanklich scheinbar bei einer anderen Regelung.

Bitte mal die Codieradressen 00 und 01 prüfen. Die Adresse 00 sollte auf 15 stehen und die Adresse 01 auf 00. In die Codierung gelangst du wie folgt:

https://www.viessmann-community.com/viessmann/attachments/viessmann/qanda_anlagenbetreiber/12419/1/T...

Beste Grüße °be

Sieht gut aus.. Meldung kam nicht mehr wieder.. Vielen Dank👍
Top-Lösungsautoren