Mischventil im Heizkreislauf verursacht starke Vibrationen und Geräusche in Umwälzpumpe

Kessel: Viessmann Vitoradial 300-T

Wenn das Mischventil im Heizkreislauf in Zwischenstellungen zwischen offen und geschlossen ist, vibriert die Heizwasser-Umwälzpumpe. Die Pumpenvibrationen verursachen sehr störende Geräusche, die sich als Körperschall in die Nebenräume des Hauses übertragen.

Bei Mischventilstellungen  "keine Beimischung" oder „volle Beimischung" ist die Umwälzpumpe leise und verursacht auch bei der höchsten Leistung keine Geräusche.

Können die in der Pumpe entstehenden Vibrationen bzw. Geräusche durch Ersetzen des Mischventils mit einem 3-Wege-Mischer reduziert werden?

 

MfG

 

 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Nov,

für die weitere Analyse benötigen wir das Installationsschema (ID), welches die verbaute Anlagenhydraulik darstellt.

Es ist davon auszugehen, dass es sich um eine größere Anlage bei dir handelt. Ohne zu wissen um welche Pumpe und um welchen Mischer es genau geht, ist eine Aussage nicht möglich.

Waren wir vielleicht zur Inbetriebnahme schon einmal vor Ort ? Dann wäre die Anlage bei uns im System evtl. zu finden.

Beste Grüße °ro

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4
Hallo Nov,

für die weitere Analyse benötigen wir das Installationsschema (ID), welches die verbaute Anlagenhydraulik darstellt.

Es ist davon auszugehen, dass es sich um eine größere Anlage bei dir handelt. Ohne zu wissen um welche Pumpe und um welchen Mischer es genau geht, ist eine Aussage nicht möglich.

Waren wir vielleicht zur Inbetriebnahme schon einmal vor Ort ? Dann wäre die Anlage bei uns im System evtl. zu finden.

Beste Grüße °ro
Hallo Robin,

danke für deine Antwort. Ich habe leider keine Unterlagen zu der Anlage. Hier einige Eckdaten:
Ölbrennwertkessel Vitoradial 300-T (151kW)
Ausdehnungsgefäß Reflex, Typ 400 N, Volumen 400L
Heizkreis WHG (121kW) mit 3-Wege-Regelventil DN 32, kVs16
Pumpe bei der Installation der Anlage: Grundfos Magna 32-100 (5,1m3/h und 4,1m)
Pumpe derzeit: Biral 32-10 180 RED (5,5m3 und 5m)

Bei dem Mischer, der eingebaut werden soll, handelt es sich um einen Dreiwege-Muffenmischer Typ: DR 32 GMLA.


Viele Grüße

Nov
Ich glaub nicht, dass ein anderer Mischer das Problem beheben würde.
Und hat es eine tiefere Bedeutung, dass die Pumpe gewechselt wurde ? Immerhin ist die ,,Neue,, leistungsstärker. Und nun lasse mal die Steuerung der Pumpe insofern einen Defekt haben, dass sie nur noch mit höchster Drehzahl läuft. Eventuell ist sie auch manuell so eingestellt ?
Reduziere mal testhalber die Leistung der Pumpe. Die Geräusche müssten hier geringer werden bzw. verschwinden.
Also der Mischer ist nicht von Viessmann sondern von Centra.

Hab dir hier mal trotzdem die Anleitung verlinkt, prüfe Mal, ob das Küken (Einsatz) richtig steht:

s. hier auf S. 12
http://products.centraline.com/de/pdf/flansch-muffenmischer-is-ge0h0287ge51r0211.pdf

Gruß

Heizing
Gruß
Heizing