Hallo,

wir haben zwei HK mit 575 Kw Nennwärmeleistung die von jeweils einer Vitronik 100 gesteuert werden. Diese werden von einer Vitronik 333 verwaltet. Eine 100-er bringt unregelmäßig den Fehlercode d4, wo dann auch der Brenner von Klöckner komplett tot ist. Der STB hat nicht ausgelöst. In unregelmäßigen Zeiten ist der Fehler dann wieder weg und der Kessel läuft als ob nie etwas war. Während der Ausfallzeit ist ein Relaistest gemacht worden wobei alle geschalten haben.

Wo liegt die mögliche Ursache?

4 ANTWORTEN 4

Hallo hkrautom2013,


stell uns zunächst bitte noch die Herstellnummern der Regelungen zur Verfügung.


Gruß °be

Hallo,
die Herstellernummer ist: 7143002 504561103.

Gruß O.T.

Vielen Dank. Die Meldung d4 sagt aus, dass der Sicherheitstemperaturbegrenzer bzw. die Sicherung F2 ausgelöst hat. Geprüft werden sollte der Brenner selbst natürlich, die Brennerschleife und die Sicherung F2.

Anhand deiner Beschreibung gehe ich davon aus, dass die Sicherung selbst in Ordnung ist. Es sollte aber dennoch geprüft werden, ob ggf. ein Kontaktproblem vorliegt. Auch der Feuerungsautomat sollte auf einen eventuellen Wackelkontakt oder ähnliches überprüft werden.

Gruß °be

Danke erst mal für die Hilfe. Ich werde weiter prüfen. Mal schauen, ob beim nächsten Ausfall überhaupt eine Spannung von der Sicherheitskette zum Brenner geht. Da die Schalterlampe am Brenner auch aus war liegt doch die Vermutung nahe, dass die Kette unterbrochen ist bzw. da ein Wackler ist.