09/2017 trat der Fehler EB "Brenner auf Störung" erstmalig auf.
KD war ratlos (evtl. Luft in der Gasleitung aufgrund von Arbeiten des NB ?); hat aber vom versuchsweisen!! Austausch von Ionisationselektrode und Zündelektrode abgesehen.
Der Besuch kostete trotzdem 120 €.
Im gleichen Monat trat der Fehler noch mehrmals auf; Restart hat jedesmal geholfen.
Dann war Ruhe.
04/2018 trat der Fehler erneut auf; mehrmals; Restart hat jedesmal geholfen.
Diesmal ohne KD. Nach Studium des Handbuches habe ich jetzt auf Codierebene 2 die Sonderfunktion 12:0 auf 12:1 geändert; entspricht der Vorgabe Viessmann.
Seit 14 Tagen keine Störung mehr.
Wer hat "Erfahrungen" mit dem Fehlercode?
Hallo naukib,
könntest du uns bitte die Drucksachennummer des Handbuchs (beginnend mit 5...) durchgeben, aus der diese Information stammt?
Beste Grüße °ja