meine Dakamatik HK1 zeigt eine Störung hinsichtlich des Außentemperaturfühlers an. Trotz Abklemmen des Fühlers gibt es keine Änderung auf der Anzeige oder wie bei anderen Systemen, das eine Außentemperaturangabe von 0 Grad erzeugt wird.

 

Wie kann der Außrentemperaturfühler auf Funktion überprüft werden bzw. welche Ohmwerte müssten messebar sein?

Artikel-Nummer: 7458237-2 F02A

 

Vielen Dank.

1 ANTWORT 1

Hallo,

 

0 Grad ist der Fallback-Wert wenn es einen Fühler/Leitungsbruch gibt

 

das müsste die Serviceanleitung sein

https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5681207VSA00001_1.PDF

Widerstandsdiagramm ist auf Seite 20.