Hallo,
meine Dakamatik HK1 zeigt eine Störung hinsichtlich des Außentemperaturfühlers an. Trotz Abklemmen des Fühlers gibt es keine Änderung auf der Anzeige oder wie bei anderen Systemen, das eine Außentemperaturangabe von 0 Grad erzeugt wird.
Wie kann der Außrentemperaturfühler auf Funktion überprüft werden bzw. welche Ohmwerte müssten messebar sein?
Artikel-Nummer: 7458237-2 F02A
Vielen Dank.
Hallo,
0 Grad ist der Fallback-Wert wenn es einen Fühler/Leitungsbruch gibt
das müsste die Serviceanleitung sein
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5681207VSA00001_1.PDF
Widerstandsdiagramm ist auf Seite 20.