Ich habe die Außeneinheit AWB/AWB-AC 201.B07.
Im Betrieb tritt regelmäßig eine Vereisung / Bereifung der Rückseite auf. Da ist nichts schlimmes dran. Nur bleibt bei mir ein Streifen immer Eisfrei.
Anfangs war das nicht so, da war die Rückseite komplett bereift.
Siehe Foto
https://www.pic-upload.de/view-32680938/20170129_114608289_iOS.jpg.html
Vielen Dank für Rückmeldungen.
Sieht bei mir identisch aus...
Verstanden habe ich es bis heute nicht (insbesondere weil die Kühlrippen ja mechanisch verbunden sind).
Hallo zusammen,
der Verdampfer-Wärmetauscher unterteilt sich in einen Bereich, in dem das Kältemittel verdampft und einen, in dem es überhitzt wird. Der Verdampfungsbereich ist in der Regel größer als der Überhitzungsbereich. Der Bereich, in dem das Kältemittel überhitzt wird, ist wärmer, als der Verdampfungsbereich. Da die Verteilung des Kältemittels von oben nach unten niemals 100%ig homogen ist, ist die Überhitzungszone nicht bei allen Strängen gleich groß.
Je nach Aussentemperatur, Luftfeuchte und Verdichterdrehzahl ist der Überhitzungsbereich mal größer, mal kleiner. Auf die Effizienz der Anlage hat das keinen Einfluss.
Beste Grüße, °ch