mein Anliegen betrifft die Viessmann Vitosolic 200 Typ SD4 (2009).
Jetzt zu meinem Problem:
Ich habe eine intakte Solarsteuerung Vitosolic 100 (Bild 1) durch eine gebrauchte Vitosolic 200 Typ SD4 (Bild 2)ersetzt.
Bei meiner Anlage sind nur S1 und S2 belegt. Die neuen Anzeigenwerte Tkol = 131,5°C und Tspu= 107,9°C sind total unplausibel und zeigen ca. 85°C zu viel an.
Ich habe einen weiteren Sensor an S9 gehängt und übers Gerät ausgelesen und auch hier werden 108°C angezeigt, obwohl die Raumtemperatur 21°C ist.
Liegt es an dem am „SZ-Offset“ der Sensoren? Im Expertenmodus für Sensoren ist im Gerät ein SZ-Offset von 54.622 hinterlegt (siehe S.74 in Montage– u. Serviceanleitung)
Kann das an diesem hohen Wert liegen? – Wenn ja, wie kann ich den Wert ändern?
Welcher SZ-Offset-Wert ist bei Eurer Vitosolic 200 hinterlegt?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
So, die neuen TNC Sensoren sind verbaut und alles ist in Ordnung.
Es wundert mich dennoch, dass Fa. Viessmann hier total unterschiedliche Sensoren verbaut, die in ihrer Charakteristik umgekehrt proportional sind.
Egal - Der Tipp von divanc war der richtige!
Vielen Dank !!
Hallo @Jogo-ND
Vitosolic 100 nutzt Pt500-Sensoren
Während der Vitosolic 200 SD4 einen NTC 20kOhm-Kollektorfühler verwendet
Speichersensor NTC 10 kOhm.
Beide Anleitungen im Anhang.
VG
Hallo Meister II
Danke für den Hinweis ! - Klinkt logisch und so werde ich wohl aufs Dach steigen und den Sensor austauschen. Der Sensor am Speicher ist ja kein Problem.
Melde mich, wenn die Arbeiten umgesetzt sind.
So, die neuen TNC Sensoren sind verbaut und alles ist in Ordnung.
Es wundert mich dennoch, dass Fa. Viessmann hier total unterschiedliche Sensoren verbaut, die in ihrer Charakteristik umgekehrt proportional sind.
Egal - Der Tipp von divanc war der richtige!
Vielen Dank !!