System bestehend aus:
Solar: Vitosolic 200 SD4, 2x Vitosol 300T
Speicher: Vitocell 360M 750l SSVSB
Heizung: Vitodens 300W HerstellerNr: 7570946702454112, Geräte-ID: 203
Regelung:Vitronic 200 HerstNr: 7661462702980105, Softwareversion: 200, BedienteilSoftwVers: 21
RV-Stand EEPROM: F0,
Programmierung: Anlageschema: 4
An interne Erweiterung H1 ist externes 3-Wegeventil zum Umschalten Heizung/Warmwasser
Mischer: Divicon am KM-Bus für Fußbodenheizung als alleiniger Heizkreis 2
Fernsteuerung: Vitotroll 300A
Wassergeführter Pelletkaminofen zusätzlich auf Speicher
Frage: Zur Zeit Programmiert: 05:1 monovalenter Trinkwasserspeicher, wenn ich auf 5:17 vorhandenen Speicher 360M umstelle gibt es Sörungsmeldung wegen nicht vorhandener Solarsensoren: Was ist richtig?
Umwälzpumpe in Vitodens soll nicht immer mitlaufen, wenn Pumpe im Divicon läuft (wegen zusätzlicher Pelletheizung)
Parameter: 51:2 programmiert aber Parameter A8:0 ist nicht vorhanden? Muss der nicht umgestellt werden?