Hallo zusammen!
Wir haben ein Problem mit unserer Solarthermieanlage. Diese unterstützt eine Wärmepumpe; Einbaudatum: November 2023.
Unsere Solarthermie-Komponenten:
2 Kollektoren Vitosol 200 FM
1 Solar-Wärmetauscherset bestehend aus Vitosolic 100, Solar-Divicon, externer Wärmetauscher an einem Vitocell 100 -V CVWB 390 Liter
Einstellungen der Vitosolic:
Standardeinstellungen, Anlagenschema 2, Speichersolltemperatur 60 °C.
Lage:
Ich habe über mehrere Sonnentage unsere Solarthermieanlage beobachtet.
Ich habe den Eindruck, dass die Anlage die Wärme, die vom Dach kommt, nicht über den Wärmetauscher in den Speicher abgibt.
Im Ergebnis fällt die Wassertemperatur im Speicher ab. Teilweise unter 40 °C; über den Tagesverlauf ist die Warmwasserbereitung der Wärmepumpe ausgeschaltet.
Es scheint als ob der Vorlauf (rot) um ca. 4 °C kälter ist, als der Rücklauf (blau).
Ich habe ferner den Eindruck, dass die Umwälzpumpe des Wärmetauschers defekt ist, weil der Durchflussmengenanzeiger am Wärmetauscher keinen Ausschlag anzeigt, obwohl die Vitosolic die Umwälzpumpe eingeschaltet hat. Die Umwälzpumpe des Wärmetauschers ist nicht drehzahlgeregelt und sollte mit 3000 U/min laufen.
Die beigefügten Fotos wurden nach ca. zwei Stunden Betriebszeit aufgenommen.
Mir stellen sich nun folgende Fragen:
Kommen die Symptome vielleicht jemandem bekannt vor? Oder hat jemand eine Idee wo hier der Fehler liegen könnte?
Vielen Dank vorab.
Hallo,
>>Einbaudatum: November 2023.
--> "Fachbetrieb" anrufen, so lange die Gewährleistung noch läuft!!
Hörst du an der kleinen Zirkulationspumpe des Wärmetauscherkreis ein Strömungs-/Laufgeräusch oder Brummen?
Das Schauglas zeigt 0 Durchfluss an
welche Ursachen könnte dies haben?
1) möglich
2) wie sollte sich die von alleine ändern
3)möglich
4) sehr unwahrscheinlich.