abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Fehler Leitungsunterbrechung Sensor 7.

Meine Vitosolic 200  bringt an Sensor 7 Leitungsunterbrechung.

An Sensor 7 ist aber nichts angeschlossen (war auch noch nie etwas angeschlossen)

Als Anlage sende ich die Einstellungen und die Seriennummer der Vitosolic 200  mit.

Kann mir jemand weiterhelfen?

Hat sich hier eine Einstellung verstellt? Oder ist der Ausgang defekt?

Was hat es für eine Auswirkung wenn der Ausgang defekt ist? Wenn ich hier nur einen Sensor anschließe, damit der Fehler weg ist, läuft dann die Anlage noch wie Sie soll?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Ich glaube nicht, dass dieser Auswirkungen auf den normalen Betrieb hat. Wenn es dich nicht weiter stört, kannst du es einfach so lassen.

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

21 ANTWORTEN 21

Hallo Pele,

 

hierzu habe ich dir unter dem anderen Beitrag geantwortet, bei dem du dein Problem erklärt hast. Gerne können wir es dort fortsetzen.

 

https://www.viessmann-community.com/t5/Solarthermie/Vitosolic-200/m-p/176413#M2554

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Pele,

 

>>Wenn ich hier nur einen Sensor anschließe

 

laut deiner Tabelle hat Sensor 7 doch 16,4 Grad, dann muss doch ein Sensor angeschlossen sein, oder?

 

VG Michael

 

Hallo Michael,

ich musste einen Sensor anschließen (der hängt in der Luft), damit ich überhaupt dauerhaft aus der Fehlermeldung herauskam.

Klemme ich einen Sensor an, ist der Fehler auch weg. Klemme ich Ihn wieder ab, kommt er nach ein paar Sekunden wieder.

Aktuell läuft die Anlage mit einem Sensor (der in der Luft hängt).

Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob die Anlage richtig läuft.

 

Was kann ich tun?

Hallo Pele,

 

wie sieht die Hydraulik bzw die Anlage  aus?

Gibt es ein Viessmann Hydraulik Schema nach dem die Anlage  aufgebaut wurde?

 

Wenn nein.

Du hast laut PDF  System 1 konfiguriert. Den Hydraulik Typ habe ich nicht in dem Dokument gesehen.

Was ist da eingestellt?

Das Entspricht auch der Realität?

 

Macht die Anlage auch Heizungs-Unterstützung?

 

Gab es einen Stromausfall, bevor du die Fehlermeldung festgestellt hast? Hat sich evtl noch eine andere Einstellung verstellt?

 

VG Michael

 

Hallo,

 

ja die Anlage macht auch Heizungsunterstützung.

Anlagenschema 5 sollte in Anwendung sein. Laut Heft Seite 34 wird hier 

Hauptmenue -> Solar -> Optionen -> System => 1 einstellen

Hast Du dies als Hydraulikschema gemeint?

 

Stromausfall:  Kann ich so nicht sagen. Zumindest ist mir keiner bekannt gewesen. Kann ich so nicht mehr nachvollziehen.

 

Hallo,

 

nein ich meinte ob du von Heizungsbauer ein Dokumentation mit dem Viessmann Hydraulikschema bekommen hast z.b. 

https://static.viessmann.com/vires/vitodesk/schemes/4802752_01/Documents/4802752_2103_01.pdf

so etwas. Dort wäre die Grund-Einstellung der Vitosolic dokumentiert.

 

Der Sensor 7 wir von der Zusatzfunktion Funktionsblock 3 benutzt.

Hängt denn an den Relaisausgängen des Funktionsblock 3 etwas? z.B.eine weitere  Pumpe oder ein Umschaltventil?

 

Hallo,

den Funktionsblock 3 habe ich nicht gefunden. In welchem Menü ist er versteckt?

 

Ja an Relais 3 hängt ein Umschaltrelais, welches die Heizungspumpe ansteuert.

  Stellung 1: Heizungspumpe ist über Öl-Heizung gesteuert

  Stellung 2: Heizungspumpe wird angesteuert, solange das Bruchwasser über Wärmekollektoren zu warm wird.

Diese Funktion von Relais R3  wird über Thermostat 1 Sensor 3 gesteuert.

 

 

Pele_1-1622360798531.png

 

Hallo,

 

 

schau dir in der Anleitung Seite 48 an.

Dort hängt Relais 3 in Funktionsblock 1. Da kommt Sensor 7 gar nicht zum Einsatz, das ist seltsam.

 

Einstellung Funktionsblöcke Seite 69 unten ff

Dann kommt noch das Experten Menü wo man wohl die Sensor-Zuordnung zu den Funktionsblöcke ändern kann.

 

Da stimmt wohl eine Zuordnung nicht mehr.

 

Hallo,

 

Hast Du eine andere Beschreibung wie ich?

Bei mir ist auf Seite 48 ein Schaubild von Anlageschema 6.

Auf Seite 69 kommt bei mir Betriebszustände abfragen (Bilanzwerte).

Kannst Du mir Deine Beschreibung zusenden?

Hallo,

 

ja, der Meinung bin ich auch, dass eine Zuordnung nicht mehr stimmt. Nur welche?

Hier meine Einstellungen der Anlage (siehe PDF-Anhang).

Hier ist aus meiner Sicht nirgends der Sensor 7 zugeordnet. Oder?

Hallo,

 

 

ich habe die die Beschreibung aufgerufen,  die du oben verlinkt hast.

https://www.viessmann-community.com/viessmann/attachments/viessmann/customers-solar/2555/1/Solarsteu...

 

Evtl passt diese  nicht zu deinem Regler.

poste doch mal die Seriennummer des Reglers.

Hallo,

 

hier ein Foto der Seriennummer. 

Solarregelung_Vitosolic_200_Seriennummer.JPG

Danke, jetzt verstehe ich warum wir an einander vorbeireden.

 

Du hattest eine Anleitung der Vitosolic 200 SD4 verlinkt. 

Du hast aber eine 200 mit nur 2 Navigationstasten.

siehe

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7170926

 

Der Sensor S7 dürfte nur aktiv werden wenn

1. Hauptmenü
    > Anlage
         > Optionen
              > Zusatzfkt.
                    > Ja

einstellt ist,  Das steht aber bei dir wohl  auf Nein..bitte noch mal prüfen.

Daher verstehe ich nicht warum die Fehlermeldung für S7 kommt.

 

In deinem anderen Beitrag hat dir Florian glaube ich geraten einen Reset des Reglers durchzuführen.

 

Vorher könntest du noch versuchen die Option auf Ja zu stellen und dann wieder auf Nein. Vielleicht verschwindet das Phänomen mit S7 dann wieder.

 

 

 

>>> an Relais 3 hängt ein Umschaltrelais, welches die Heizungspumpe ansteuert.

 .....

>>>Diese Funktion von Relais R3  wird über Thermostat 1 Sensor 3 gesteuert.

Das wäre dann die Kühlfunktion auf Seite 82.

Laut deinem PDF mit den Einstellungen hast du aber aktuell "Kühlfkt Nein" eingestellt.

Das wird dann nicht (mehr) funktionieren...oder?

 

VG 

Hallo,

als ich habe einen Anlagen-Reset durchgeführt (Anlagenschema verstellt und wieder zurückgestellt). Wie schon einmal empfohlen. Problem bestand nach wie vor.

Ich habe die Zusatzfunktion auf ja umgestellt, kurz gewartet und wieder auf nein gestellt. => Problem immer noch da.

Das mit dem Relais R3 muss ich noch prüfen. Kühlfunktion steht aber auf nein. Sollte die aktiv sein?

Hallo @Flo_Schneider ,

 

schau dir das bitte an. Ich habe keine Idee mehr.

 

Danke

 

VG

Es ist tatsächlich schwierig, hier einen Grund zu finden. Kommt die Meldung erst, wenn du die Zusatzfunktion aktivierst oder ist sie schon vorher da?

 

Viele Grüße
Flo

Hallo,

 

Der Fehler kommt mit und ohne die Zusatzfunktion.

Also auch, wenn nur ein ganz normales Schema eingestellt ist. Dann klingt es für mich eher so, als hätte der Regler einen Defekt. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo,

OK. Was bedeutet das genau?

Ist der Eingang defekt? Damit könnte ich leben, da ich Ihn auch nicht benötige und somit Ihn nur mit einem Sensorsignal versorge, damit der Fehler nicht hochkommt (so läuft die Anlage die letzten Wochen bereits).

Oder meinst Du, dass der Eingang dann einen Einfluss auf das Regelverhalten der Anlage hat?

Was hätte dann das für Auswirkungen?

Ich glaube nicht, dass dieser Auswirkungen auf den normalen Betrieb hat. Wenn es dich nicht weiter stört, kannst du es einfach so lassen.

 

Viele Grüße
Flo

Vielen Dank für die Info

Top-Lösungsautoren