Guten Morgen,

ich habe bei der Ölheizung die Steuerung getauscht.

Alte Trimatik MC 7450261A gegen eine (neue) Vititronic  200 Typ KO1 B getauscht,  in der Anzeige bekomme ich die Außen- und Kesseltemperatur mit (ca. 60°C und 105°C) angezeigt.

Wo ist das Problem zu suchen?

Ich habe diese beiden Sensoren von der alten Steuerung nicht getauscht.

Gruß H.L.

4 ANTWORTEN 4

Hallo @Innovation 

 

Es ist notwendig, die Sensoren durch NTC10 kOhm zu ersetzen.

 

VG

Man kann pauschal sagen, dass kein Fühler der Trimatik mit einer Vitotronik kompatibel ist.

Hallo divanc,

 

besten Dank für deine Rückinfo, ich hatte mir schon so was gedacht.

Viele Grüße

Hallo Franky,

 

Danke für deine Rückinfo, muss ich halt noch was Geld investieren.

Viele Grüße