Vitotronic 200 K01B

Hallo ich betreibe den Heizkessel Vitogas 300 mit dem Regler Vitotronic 200 KW1. Da ich nun auf zwei voneinander unabhängige Heizkreise (Fbh in Wohnräumen und Heizkörper im Keller) umstellen möchte, plane ich die Anschaffung des Reglers Vitotronic 200 K01B. Meine Frage wäre, welchen Kodierstecker ich bestellen muss um den Regler mit der Vitogas 300 zu verbinden. Vielen Dank im Voraus und viele Grüße, Alp
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Alp,


welcher Codierstecker ist denn aktuell in deiner KW1 installiert? Poste bitte mal die Herstellnummer des Kessels.


Gruß °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4
Hallo Alp,


welcher Codierstecker ist denn aktuell in deiner KW1 installiert? Poste bitte mal die Herstellnummer des Kessels.


Gruß °be
Hallo Benjamin,

die Herstellernummer des Kessels lautet: 7518452000489102.

Vielen Dank und viele Grüße,
Alp
Hallo Benjamin,

ich glaube ich habe den Kommentar an der falschen Stelle hinzugefügt.

Die Herstellernummer des Kessels lautet: 7518452000489102.

Vielen Dank und viele Grüße,
Alp
Du benötigst den Codierstecker CB mit der Artikelnummer 7834992.