abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitotronic 200 Frostschutz

Besteht bei der Steuerung Vitotronic 200 die Möglichkeit die Frostschutzfunktion zu verändern?

Ich möchte die Frostschutzfunktion erst bei einer Temperatur von -2°C einschalten.

In diesem Fall müsste auch die Frostschutzfunktion bei Überschreiten der Außentemperatur +3°C veränderar sein.

 

Was will ich damit bezwecken. Meine jetzige Regelung schaltet den Heizkessel und die Pumpen erst ab einer Temperatur von -2° auf die Nachtabsenkung ein. Mein Haus ist so gut gedämmt, dass ich diese Einstellung auch bei der Vitotronic benötige.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

 

ja, das geht durch Einstellung in der Codierebene, s. Anlage.

 

Gruß

Heizing

Gruß
Heizing

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo,

 

ja, das geht durch Einstellung in der Codierebene, s. Anlage.

 

Gruß

Heizing

Gruß
Heizing
Top-Lösungsautoren