Besteht bei der Steuerung Vitotronic 200 die Möglichkeit die Frostschutzfunktion zu verändern?
Ich möchte die Frostschutzfunktion erst bei einer Temperatur von -2°C einschalten.
In diesem Fall müsste auch die Frostschutzfunktion bei Überschreiten der Außentemperatur +3°C veränderar sein.
Was will ich damit bezwecken. Meine jetzige Regelung schaltet den Heizkessel und die Pumpen erst ab einer Temperatur von -2° auf die Nachtabsenkung ein. Mein Haus ist so gut gedämmt, dass ich diese Einstellung auch bei der Vitotronic benötige.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
ja, das geht durch Einstellung in der Codierebene, s. Anlage.
Gruß
Heizing
Hallo,
ja, das geht durch Einstellung in der Codierebene, s. Anlage.
Gruß
Heizing