Wenn du nicht der Eigentümer dieser Anlage bist, solltest du eventuell erstmal den Eigentümer darüber in Kenntnis setzen.
Hast du den Speichertemperatursensor gemessen und mit der Kennlinie abgeglichen?
Nach einem längeren Zeitraum kann es gut sein, dass die Einstellungen verloren gegangen sind.
In dem Fall ist dann die Gangreserve der Schaltuhr defekt.
Die Einstellungen haben aber nichts mit der Temperatur des Warmwassers zu tun.
Diese wird über den Drehschalter an der Regelung vorgegeben.
Schalte mal bitte die Regelung aus, dreh den Drehschalter für die Warmwassertemperatur hin und her, stell den Drehschalter dann in die gewünschte Position und schalte die Regelung dann wieder ein.
Die Bedienungsanleitung der Trimatik habe ich dir mal hier angehangen.
Beste Grüße °be
Hallo pepe19,
der Tipp von @Kundendienst ist schonmal nicht verkehrt.
Zunächst sollte der Speichertemperatursensor aber mit der zugehörigen Kennlinie abgeglichen werden.
Kennlinie:
Beste Grüße °be
Wenn du nicht der Eigentümer dieser Anlage bist, solltest du eventuell erstmal den Eigentümer darüber in Kenntnis setzen.
Hast du den Speichertemperatursensor gemessen und mit der Kennlinie abgeglichen?
Nach einem längeren Zeitraum kann es gut sein, dass die Einstellungen verloren gegangen sind.
In dem Fall ist dann die Gangreserve der Schaltuhr defekt.
Die Einstellungen haben aber nichts mit der Temperatur des Warmwassers zu tun.
Diese wird über den Drehschalter an der Regelung vorgegeben.
Schalte mal bitte die Regelung aus, dreh den Drehschalter für die Warmwassertemperatur hin und her, stell den Drehschalter dann in die gewünschte Position und schalte die Regelung dann wieder ein.
Die Bedienungsanleitung der Trimatik habe ich dir mal hier angehangen.
Beste Grüße °be