Viessmann Trimatik-MC 7450261-A

Brauchwasser wird zu heiß

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Wenn du nicht der Eigentümer dieser Anlage bist, solltest du eventuell erstmal den Eigentümer darüber in Kenntnis setzen.

 

Hast du den Speichertemperatursensor gemessen und mit der Kennlinie abgeglichen?

 

Nach einem längeren Zeitraum kann es gut sein, dass die Einstellungen verloren gegangen sind.
In dem Fall ist dann die Gangreserve der Schaltuhr defekt.
Die Einstellungen haben aber nichts mit der Temperatur des Warmwassers zu tun.
Diese wird über den Drehschalter an der Regelung vorgegeben.

 

Schalte mal bitte die Regelung aus, dreh den Drehschalter für die Warmwassertemperatur hin und her, stell den Drehschalter dann in die gewünschte Position und schalte die Regelung dann wieder ein.

 

Die Bedienungsanleitung der Trimatik habe ich dir mal hier angehangen.

 

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4
Hallo pepe19

Da wirst du mal deinen Brauchwasserfühler erneuern müssen. Artnr 7814282.

Hallo pepe19,

 

der Tipp von @Kundendienst ist schonmal nicht verkehrt.
Zunächst sollte der Speichertemperatursensor aber mit der zugehörigen Kennlinie abgeglichen werden.

 

Kennlinie:

Kennlinie.PNG


Beste Grüße °be

Danke für Eure Hinweise

Der Speichertemperatursensor ist ok.

Ich tippe eher, dass die Einstellung der Schaltuhr (nach einem längeren Stromausfall - ohne Anzeige) fehlerhaft ist. -> Im Forum gibt es darauf einige Hinweise.
Leider hat der Eigentümer keine Beschreibung und für genau diese Uhr ist keine Beschreibung im Internet zu finden. -> Uhr hat unten die Beschriftung SU1 und SU2 -> gibt's hierzu eine Beschreibung ?

Danke

Wenn du nicht der Eigentümer dieser Anlage bist, solltest du eventuell erstmal den Eigentümer darüber in Kenntnis setzen.

 

Hast du den Speichertemperatursensor gemessen und mit der Kennlinie abgeglichen?

 

Nach einem längeren Zeitraum kann es gut sein, dass die Einstellungen verloren gegangen sind.
In dem Fall ist dann die Gangreserve der Schaltuhr defekt.
Die Einstellungen haben aber nichts mit der Temperatur des Warmwassers zu tun.
Diese wird über den Drehschalter an der Regelung vorgegeben.

 

Schalte mal bitte die Regelung aus, dreh den Drehschalter für die Warmwassertemperatur hin und her, stell den Drehschalter dann in die gewünschte Position und schalte die Regelung dann wieder ein.

 

Die Bedienungsanleitung der Trimatik habe ich dir mal hier angehangen.

 

Beste Grüße °be