Hallo, ich habe an einem Ölkessel mit einer Trimatik MC/B einen Fehler im Display: Störungszeichen:F:6
Die Anlage steht auch nach ein und ausschalten geht nichts. In der Serviceanleitung steht der Fehler auch nicht, kann jemand weiterhelfen ?
Hallo Klotzbücher,
gib zunächst bitte die Herstellnummer der Trimatik mit an und poste bitte mal ein Bild der Meldung.
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team
Regelungsnummer 7450361
Vielen Dank.
Die Meldung "F:6" ist für diese Regelung nicht definiert.
Prüfe bitte mal die Codieradressen 00 und 01.
Die Adresse 00 sollte auf 15 stehen und die Adresse 01 auf 00.