Hallo,
seit ein paar Monaten blinkt bei meiner Trimatik-MC 7450261-A eine grüne und rote Lampe auf. Ein Heizungsmonteur hat sich das schon angeschaut und die Messfühler (glaube Aussenfühler und Kessel) gemessen. Die sind lt. Messung in Ordnung.
Das Problem habe ich zum ersten Mal festgestellt, nach der Umstellung der Uhr auf die Sommerzeit.
Jetzt wollte ich einfach bei Ihnen nachfragen ob Sie mir hier sagen können, was da los ist, bzw. wie man den Fehler beheben kann?
Gerne stelle ich Ihnen auch ein Bild zur Verfügung, falls nötig.
Vielen Dank schon mal im Voraus für Ihre Mühe.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo ElmarR,
wie @Kundendienst schon richtig beschrieben hat, solltest du mit dem Programmwahlschalter die verschiedenen Teststellungen einstellen und so die Fühler testen. Ich habe dir ein Bild angehängt, auf welchem du sehen kannst, welche Ursache der jeweilige Blinkcode hat.
Beste Grüße °ja
Hallo ElmarR,
wie @Kundendienst schon richtig beschrieben hat, solltest du mit dem Programmwahlschalter die verschiedenen Teststellungen einstellen und so die Fühler testen. Ich habe dir ein Bild angehängt, auf welchem du sehen kannst, welche Ursache der jeweilige Blinkcode hat.