Hallo , ich suche eine Hocheffizienzpumpe für Heizkreisverteiler Divicon und Vitotronic 200! Danke

Hallo , ich suche eine Hocheffizienzpumpe im Heizkreisverteiler Divicon und Vitotronic 200 für Fußbodenheizung!

bisherige Wilo VIHU/4-3 ist defekt. (auf Stufe 3 lässt sich die Pumpe mittels Schraubendreher - an die Achse gehalten - ohne großen Widerstand anhalten)

Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus

Peter

 

6 ANTWORTEN 6

Hallo PeRy63,

poste bitte noch die Artikelnummer der Divicon. Diese findest du auf der Rückseite der Divicon, unter der Isolierung.

Beste Grüße °be

Hallo °be,
danke für die Hilfe. Habe mal alles von der Rückseite geschickt. wobei GG-20 wahrscheinlich nur GrauGuß bedeutet... 🙂

Gruß Peter

HKV/M 25-A
WESO
GG-20 120°C
4Bar
KV

Da ist nichts dabei.
Die Nummer beginnt mit 7.

Die Artikelnummer beginnt mit einer 7 und hat mindestens 7 Stellen.

Beste Grüße °be

Habe ich so nicht auf dem Verteiler gefunden, aber in der beiliegenden Einzelteilliste steht:
Divicon Heizkreisverteilung Best.-Nr. 7516 400 bis 7516 403
auf der Explosionszeichnung ist das Typenschild vorne zwischen Mischer und Umwälzpumpe angebracht. Der Mischer wird elektrisch geregelt und ich habe Probleme die Verkleidung abzunehmen.
Hilft das schon?
Danke Peter

Ja, die Nummern sind hilfreich.

Verwenden kannst du im Austausch die Hocheffizienzpumpe VI Alpha 2L 40 (Art.Nr.: 7831364) mit dem Pumpenflansch 7516134.

Beste Grüße °be