Hallo! Wir wohnen seit knapp 3 Monaten in einem sanierten Haus, es wurde gedämmt, Fenster 3fach verglast usw. Die allermeisten Zimmer haben Fußbodenheizung, die Kinderzimmer Tieftemperaturheizkörper.
Wir haben die Vitocal 200-s, dazu Vitotronic 200, Vitotrans 353 und Vitocell 120-e Pufferspeicher 600l.
Zeitprogramm normal 0-24 Uhr, Zieltemp mittlerweile 28 Grad eingestellt.
Jetzt zum Problem: bis vor ein paar Tagen war die Heizleistung ausreichend, es war fußwarm in Bädern und Küche, mehr haben wir noch nicht heizen müssen. Wir mussten oft eher runterregeln, da es sonst zu warm wurde mit der Zeit. Seitdem es jetzt kälter (zwischen 0 und 10 Grad) geworden ist, werden die Räume nicht warm. Ich habe mich ein bisschen eingelesen und in der App selbst Anpassungen vorgenommen: erst Zieltemperatur schrittweise erhöht, dann Heizkurve angepasst (ein Schritt Neigung und Niveau jeweils getestet), es ändert sich nichts. Der Verdichter läuft ein paar mal am Tag an, der Puffer erreicht auch hohe Temperaturen (50 Grad), nachdem der lief kommt kurz warmes Wasser in den Handtuchheizkörpern und Kinderzimmern spürbar an, aber nach wenigen Minuten sind die wieder kalt. Das passiert ca 3 mal am Tag. In der Küche ist der Fußboden total kalt. Heizkreisverteiler sind aufgedreht. Ich bin ziemlich verzweifelt.
Ich sehe in der App, dass die Vorlauftemperatur Heizkreis kurz ansteigt (40-50 Grad) wenn der Verdichter lief um dann über Stunden bei 20-22 Grad konstant zu sein. Ich habe die Zieltemperatur der Räume auf mittlerweile 28 Grad gestellt, ich messe mit einem Thermometer 19-20 Grad! Wie soll der Raum auch auf die theoretischen 28 Grad kommen, wenn der Vorlauf 22 Grad beträgt? Es ist so als müsste ich der Heizung sagen, sie solle öfter oder konstant wärmeres Wasser in den Heizkreis einspeisen. Oder als ob die echte Temperatur der Räume nicht erfasst wird.
Ich bitte um Hilfe, wir haben zwei kleine Kinder und das ist nicht tragbar.
Weitere Infos beschaffe ich gern, wenn gewünscht.
Vielen Dank, Julius
Guck dir mal die Heizkurve an und ändere den Wert Raumtemperatur, dann wirst du sehen das dieser Wert nur die Heizkurve beeinflusst.
Nun sieht man auf dein Bildern, das die Vorlauftemperatur bei 21,3°C ist und die Pumpe angeblich an ist.
Bei deiner Außentemperatur und Einstellung sollte die Vorlauftemperatur bei ca. 42°C liegen.
Prüfe mal, ob deine Heizkreispumpe tatsächlich an ist. (meist leuchtet das Display)
Für mich sieht es so aus als, ob diese nicht geht oder dort Luft im System ist.(keine Zirkulation)
Danke dir für die ersten Hinweise. Die Zieltemperatur ändert die Heizkurve, das stimmt.
Wo sehe ich, ob die Heizkreispumpe läuft? In welchem Display? Es kommt ja zeitweise warmes Wasser in den Heizkörpern an.
Wie kann ich diese ggf wieder zum laufen bringen? Würde ein Neustart der Wärmepumpe helfen?
beste Grüße
Vermutlich ist bei dir nachdem Pufferspeicher eine DIvicon verbaut.
Im Link siehst du dort eine Wilo Pumpe und die müsste um den roten Ring leuchten.
Vielleicht wurde die Pumpe auf den Ausgang für die Zirkulationspumpe gelegt und die läuft nicht so oft.
Deswegen erstmal prüfen, ob die Pumpe auch tatsächlich an ist.
Meine Anlage zeigte eine ähnlich hohe Pufferspeichertemperatur wie deine, die aber nicht für die Heizung nutzbar war. Nur kurzzeitig, während der Verdichter lief, gelangte warmes Wasser in den Heizkreislauf. Ansonsten blieb es kalt. Ursache war, dass der Sensor, der die Pufferspeichertemperatur anzeigt, zu hoch saß. Jetzt sitzt der Sensor ungefähr auf Höhe des Rohres, durch welches das von der WP aufgeheizte Wasser in den Speicher geschoben wird. Über dieses Rohr kommt jetzt, wenn der Verdichter aus ist, auch wieder Wärme zurück. Die kann man mit der Hand unter der Rohrdämmung fühlen. Vorher blieb das Rohr, nachdem der Verdichter aus war, kalt. Um zu sehen, wo die Sensoren angeschlossen sind, musste die Speicherdämmung teilweise entfernt werden. Den Sensor hat mein Heizungsbauer umgesetzt und seitdem funktioniert die Heizung und lässt sich regeln!