Hallo,
ich habe schon wieder eine Frage...
Zu der Regelung
Trimatik, Herstell-Nummer 7139586
Serien-Nr. 7450285
wurde uns der Aussenfühler 7141984 (NI 500, 4841649) neu angebracht.
Jetzt erhalte ich von Ihnen die 7820148 als passend.
Kann es sein, dass der jetzige Aussenfühler der Auslöser für die Probleme mit der Heizleistung ist ?
Hallo Doris,
der Außenfühler ist schon mal der passende (wurde ja schon geklärt). Hier ist es im Prinzip nur wichtig, dass die Fühler den gleichen Messwiderstand haben (in deinem Fall Ni500).
Die Anlage läuft witterungsgeführt nach Außentemperatur, Neigung, Niveau und der Raumsolltemperatur.
Da die Bedieneinheit erneuert wurde, prüfe doch bitte mal die Heizkennlinie. Ist diese denn genauso wie bei der alten Bedieneinheit eingestellt? Wurden die Heizzeiten geprüft? Prüfe bitte auch folgende Codierungen in der Codierebene:
- 00:15
- 01:00
- 05:08 (bei Fußbodenheizung 05:03)
- 06:10
Einen Auszug, wie du in die Codierung kommst und Codieradressen sowie deren Werte verstellst, habe ich dir angehangen.
Beste Grüße °sr