Hallo,
ich habe eine Vitola 200 mit 22kW mit Verticell 150l Warmwasserspeicher. Meine Regelung Vitotronik 200 hat z.Zt. nur eine Trinkwassererwärmung codiert. Gerne würde ich zur Vermeidung von Legionellen 1X/Woche den Warmwasserspeicher auf 60Grad erwärmen. Dafür müsste ich meines Wissens nach eine 2. Trinkwassererwärmung programmieren. Kann ich dazu bitte die Anleitung bekommen?
Herzliche Grüße aus Hamburg
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo
schau mal hier
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5851700VSA00001_1.PDF
--> Seite 65 --> Zusatzfunktion zur Trinkwassererwärmung
siehe auch
Hallo
schau mal hier
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5851700VSA00001_1.PDF
--> Seite 65 --> Zusatzfunktion zur Trinkwassererwärmung
siehe auch
Vielen Dank! Hat perfekt geklappt!