abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Wie kann ich für die Vitotronik 200 eine 2. Wassertemperatur codieren (Legionellenschaltung)?

Hallo,

ich habe eine Vitola 200 mit 22kW mit Verticell 150l Warmwasserspeicher. Meine Regelung Vitotronik 200 hat z.Zt. nur eine Trinkwassererwärmung codiert. Gerne würde ich zur Vermeidung von Legionellen 1X/Woche den Warmwasserspeicher auf 60Grad erwärmen. Dafür müsste ich meines Wissens nach eine 2. Trinkwassererwärmung programmieren. Kann ich dazu bitte die Anleitung bekommen?

Herzliche Grüße aus Hamburg

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
2 ANTWORTEN 2

Hallo

 

schau mal hier

https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5851700VSA00001_1.PDF

--> Seite 65 --> Zusatzfunktion zur Trinkwassererwärmung

siehe auch

https://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/2780522

Vielen Dank! Hat perfekt geklappt!