Vitoladens 300-T

Heizungstausch 2008.

Seit ca. 2 Jahren haben wir immer wieder sporadisch eine Brennerstörung. Alle möglichen Teile wurden bereits getauscht oder geprüft. Ölversorgung ok.

Jetzt haben wir die Schalldämmhaube vom Brenner weggelassen

Seit ca. 4 Wochen läuft die Heizung ohne Störung.

Brennerhaube wieder drauf nächsten Tag Störung.

Kann es sein, daß hier irgend ein Bauteil zu heiß wird ?

2 ANTWORTEN 2

 

Mögliche Ursachen:

-das Magnetventil

https://www.danfoss.com/de-de/service-and-support/downloads/dcs/magnetspulen-tester/

 

-Motor Kondensator

Mulitmeter mit Kondensator Kapazität Messfunktion

 

-Feuerungsautomat

 

Sind die beiden ersten schon getauscht worden?

Entweder auf Verdacht tauschen, oder messen..

 

Den Feuerungsautomaten würde ich als letztes tauschen .

Alle Teile wurden bereits getauscht ohne Erfolg.

WIe gesagt ohne Brennerhaube läuft das Ding