Ich habe seit einigen Wochen eine Vitoladens 300-c plus Solarthermie
Ich habe Warmwasserversorgung nur vormittags bis 9 und nachmittags ab 16 Uhr eingestellt.
und bei rund 10 Grad Außentemperatur liegt laut Kennlinie die Vorlauftemperatur bei 35-40 Grad
Wieso springt der Heizkessel tagsüber dennoch ständig an und heizt bis auf über 60 Grad ? Wenn im Pufferspeicher rund 40 Grad Wassertemperatur sind
und eine Frage zur Solarthermie, wann unterstützt diese ? Sollte bei Speichertemperaturen von über 40 Grad nicht alles aus dem Speicher kommen
Hallo Benjamin,
auf was steht die Kodierung 9F? steht die noch auf 8K?
Dann muss der Speicher min. 8K über der Soll Vorlauftemperatur sein, damit das Ventil für die solare Heizungsunterstützung schaltet.
Meine Empfehlung wäre 9F = 0
VG Michael
Muss ich prüfen, aber schon komisch in 14 Tagen April hat der neue Kessel mehr verbraucht wie der 30 Jahre alte Kessel in 14 Tagen Dezember oder Januar