Hallo zusammen,
bei unserer Heizung wird der Fehlercode 1:8 angezeigt und die Sensortemperatur hat dauerhaft 32°C.
Bei dem Sensorkabel konnte ich keinen Fehler finden, deshalb soll der ATS getauscht werden.
Wäre folgender ATS passend für unsere Heizung?
Außentemperatursensor Vitotronic 200 Art.-Nr.: 7820148
Das Typenschild habe ich beigefügt und freue mich über eine Antwort.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo @Vitola3
Die Kesselregelung meldet, dass das ATS kurzgeschlossen ist.
Überprüfen Sie das Kabel zum ATS erneut. Die Bestellnummer für das ATS ist mit der Trimatik-Kesselsteuerung verknüpft und wenn diese die Seriennummer 7450285, 7450286 oder 7450365 hat, ist es in Ordnung.
VG
Hallo @Vitola3
Die Kesselregelung meldet, dass das ATS kurzgeschlossen ist.
Überprüfen Sie das Kabel zum ATS erneut. Die Bestellnummer für das ATS ist mit der Trimatik-Kesselsteuerung verknüpft und wenn diese die Seriennummer 7450285, 7450286 oder 7450365 hat, ist es in Ordnung.
VG
Vielen Danke Divanc,
nach tauschen des ATS ist der Fehler verschwunden.
VG