Vitola-comferral - Außentemperatursensor Fehlercode 1:8

Hallo zusammen,

 

bei unserer Heizung wird der Fehlercode 1:8 angezeigt und die Sensortemperatur hat dauerhaft 32°C.

 

Bei dem Sensorkabel konnte ich keinen Fehler finden, deshalb soll der ATS getauscht werden.

 

Wäre folgender ATS passend für unsere Heizung?

Außentemperatursensor Vitotronic 200 Art.-Nr.: 7820148

 

 

Das Typenschild habe ich beigefügt und freue mich über eine Antwort.

 

 

IMG_1442 - Kopie.jpegIMG_1439 - Kopie.jpeg

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo @Vitola3 

 

Die Kesselregelung meldet, dass das ATS kurzgeschlossen ist.
Überprüfen Sie das Kabel zum ATS erneut. Die Bestellnummer für das ATS ist mit der Trimatik-Kesselsteuerung verknüpft und wenn diese die Seriennummer 7450285, 7450286 oder 7450365 hat, ist es in Ordnung.

 

2024-10-20 18_44_47-Viessmann Ersatzteil-App – Google Chrome.png

VG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo @Vitola3 

 

Die Kesselregelung meldet, dass das ATS kurzgeschlossen ist.
Überprüfen Sie das Kabel zum ATS erneut. Die Bestellnummer für das ATS ist mit der Trimatik-Kesselsteuerung verknüpft und wenn diese die Seriennummer 7450285, 7450286 oder 7450365 hat, ist es in Ordnung.

 

2024-10-20 18_44_47-Viessmann Ersatzteil-App – Google Chrome.png

VG

Vielen Danke Divanc,

 

nach tauschen des ATS ist der Fehler verschwunden.

 

VG