Hallo zusammen, habe mir eine Ersatzregelung zugelegt und möchte diese überprüfen. Am 7pol Stecker 41 an dem ja der Brenner angeschlossen wird ist mir etwas unklar und zwar woher bekommt der Brenner den Startimpuls. Pin 1und 2 Dauerspannung T1 und T2 nicht näher beschrieben S3 offen und B4 Betriebsstundenzähler. Im voraus schon Mal danke.
1 ANTWORT 1

Der Start erfolgt, wenn die Reglung die Kontakte T1 und T2 schließt. Dann läuft im Feuerungsautomaten das Programm solange, bis die Kesseltemperatur erreicht ist und dieser Kontakt wieder öffnet.

Mit dem Schornsteinfeger- Schalter wird dies Routine ebenfalls in Gang gesetzt.

S3  ist der Anschluß für die Störungsanzeige des Feuerungsautomaten.

 

MfG

W.F.