Hallo,
ein biferral der durchrostet ist wirklich sehr selten. Ja, du kannst auch den -et nehmen, der Kesselkörper ist gleich, da ist nur zusätzlich ein Tiefspeicher für WW dabei, aber den musst du ja nicht einbauen.
Hallo,
der hier würde bei dir passen, frag mal schnell an.
https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-Biferral-e-Asbest-Baujahr-amp-Entleerung/td-p/436241
Noch ein Tipp: Solltest du eine FBH haben, Systemtrennung installieren. Evtl. war die nicht diffusionsdicht und der Kessel rostete deshalb.
@rubbesch schrieb:Da im Kessel offensichtlich Wasser eindringt (nach außen kommt kein Wasser), stellt sich auch die Frage, ob man ggf. nur das betroffene Teil austauscht.Vielen Dank für eine Rückantwort.
Öhm, meinst du damit, dass der Druck in der Anlage steigt ? Das läge nicht am Kessel, sondern am Speicher. Hier wäre die Heizschlange durchgerostet.
Als Sofortmassnahme könnte man den Kaltwasseranschlussdruck auf z.B. 2 bar runtersetzen. So gewinnst etwas Zeit.