abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Viessmann VITOCELL VCB B.J.1997

hallo zusammen.

Am meiner Ölheizung Brenner ist kein Spannung mehr, genauer sagen an der Stecker 41 ist töt. Der

Heizungsregelung- Kesselsteuerung steht unten strom, pumpen laufen aber das ist alles. Sicherungen

geprüft und alles O.K.  Und gerade jezt ist das passieren. Wer kennt die Ursache, wer konnte mir helfen.

Mfg. Jerzy 030

2 ANTWORTEN 2

Hallo Jerzy030, 

 

der Vitocell ist ein Trinkwasserspeicher.

An der Reglung ist die Sicherheitskette zu überprüfen. Wenn am Brennerstecker keine Spannung ankommt, wird der STB, TR, oder das Brennerrelais nicht mehr durchschalten. Evtl. sich auch noch andere bauseitige Komponenten in der Sicherheitskette verbaut.  Hier muss man nach dem Ausschlussverfahren vorgehen und prüfen bis an welchem Bauteil Spannung bei einer Anforderung anliegt. 

Grüße 
Patrick 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hi Patrick.

habe jede mögliche Stelle Überprifft und zum schluss bis der STB Schalter angekommen, der lass kein Spannung mehr durch. Der Brenner nach ein Überbrückung startet, aber an der Stecker 41 kommt kein saft, d.h. dass der 

STB Entriegelungsknopf vermutlich ist raus gesprungen.  Habe noch nicht nach geprüft. 

Danke für Dein Hinweis.

Grüße aus Berlin

Jerzy030