Hallo,
kann man an den Anschluss B4 (Betriebsstundenzähler) der Trimatik-MC ein Relais anschließen? Gibt es dabei etwas zu beachten, z.B. maximale Belastung, etc.?
Vielen Dank und viele Grüße
Jens
Hallo JSTri,
du hängst ja keinen Verbraucher an, sondern es handelt sich um einen reinen Schaltkontakt zur Signalausgabe. Von daher sollte es mit dem Anschluss eines Relais keine Schwierigkeiten geben.
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team