Du wirst niemanden finden der sich mit den elektrischen Problemen dieser uralten Anlagen noch auskennt. Oder irgendwas ohne grosses Austauschen beheben kann. Solche Fragen kommen hier im Wochentakt rein..
Ich habe deshalb mal eine Anleitung zusammengestellt aus den Infos die ich für meine Anlage gesammelt hatte. Vielleicht hilft es dir ja weiter.
Korrekturen und Verbesserungen sind willkommen 🙂
Ein bissel dürftig, die Überschrift.
Hi, Franky! Da hast Du absolut recht. Ich hatte einen kleinen Aufsatz geschrieben und das Problem u. die Folgen geschildert sowie die Community begrüßt. Als ich dann auf WEITER klickte, war der Text weg.
Der Text lautete ungefähr so:
Tach zusammen! Ich bin neu in diesem Forum. Meine 32 Jahre alte 18-KW-Niedertemperaturölheizung hat ein Problem. Sie speist das vorhandene heiße Wasser nicht in den Heizkörperkreislauf ein. Denke, das Schwarmwissen dieser Community bringt mich der Problemlösung näher. Meine liebe Ehefrau teilte mir mit, dass sie ins Hotel umzieht, falls die Heizkörper weiterhin kalt bleiben. Trinkwassererwärmung klappt. Ich bin für jede hilfreiche Antwort sehr sehr dankbar
TomMC
P.S.: Bei Testschalterstellung 3 FG leuchtet die rechte LED (von mir aus gesehen) rot
Ah ja, das kommt ab und an mal vor.
Kannst du uns die genaue Bezeichnung des Kessels schreiben. Am Besten mit Gerätenummer.
Bisher würde ich aus dem Bauch heraus sagen, dass die Speicherbeheizung nicht beendet werden kann. Weil vielleicht der Fühler spinnt oder die Regelung falsche Werte bekommt.
Speicherwassererwärmer Edelstahl rostfrei
Herstell-Daten 7515 1854 1888 0
Öl/Gas-Heizkessel Vitola-uniferral
Herstell-Daten 7515 0214 2276 9104
Danke Dir
Und welche Regelung ist verbaut ?
Ich halte bisher an meinem ersten Verdacht fest: Die WW-Bereitung wird nicht abgeschlossen.
Kannst du erkennen, ob die Speicherladepumpe faktisch durchläuft ?
Welche Regelung? Wie kann ich das feststellen? Dachte, die TRIMATIK-MC ist die Regelung/Steuerung. ... Übrigens hat sich jetzt nach Stunden eine Veränderung eingestellt. Alle Heizkörper im Haus sind jetzt plötzlich handwarm. Allerdings hatte ich in meiner Hilflosigkeit einige Einstellungen deutlich verändert. Die Heizkurve hatte ich 2 x parallel nach oben verschoben und ich hatte von Sonne - Mond auf Sonne - Sonne umgestellt.
Weiß nicht, wie ich feststellen kann, ob die Speicherladepumpe durchläuft, sorry.
Ja, das hatte ich schon verdrängt, dass du in der dürftigen Überschrift die Trimatik erwähnt hattest.
Fasse einfach mal die Vorlaufleitung zum Speichjer an. Und wie hoch steht momentan die Kesseltemperatur ?
Tut mir leid, bin nicht vom Fach. Testschalterstellung 1 zeigt die Kesseltemperatur an (KTS)? Wenn ja, dann 66 Grad.
Vorlaufleitung zum Speicher: Wie kann ich die identfizieren?
Bei 66°C Vorlauf gehe ich davon aus, dass die Speicherbeheizung nicht abgeschlossen werden kann. Und solange das nicht abgeschlossen ist, ist kein Heizbetrieb möglich.
Ich nehme an, dass du wenigstens weisst, wo die Speichertemperatur eingestellt wird ? (Der Knopf mit dem Wasserhahnsymbol). Dreh den mal runter. Die Ladepumpe müsste hier aus- die Umwälzpumpe angehen.
Ansonsten könntest auch ein Foto der Anlage reinstellen. Da könnten wir grob beschreiben, welche Leitung was darstellt.
Danke für die Hilfe. Dachte, über die Testschalterstellungen ließe sich das Problem eingrenzen. Okay. Trinkwassererwärmung habe ich auf NULL gestellt.
2 Fotos sind angefügt.
Und geht nun die Heizung in Betrieb ?
Nein, die Heizkörper sind kalt geblieben. Habe dann wieder die Trinkwasserer-wärmung auf 52 gestellt. Es passierte nichts. Plötzlich, so gegen 21.20 Uhr wurden die Heizkörper richtig warm. Sie sind es jetzt noch, 23.30 Uhr. Bin gespannt, was mich morgen früh erwartet. Unabhängig davon habe ich heute noch mehrere Heizungsfirmen angerufen. Bei einer habe ich einen Termin für den 12.11. machen können. Habe den Eindruck, dass etwas verhindert, dass das heiße Heizungswasser aus dem Kessel in den Vorlaufkreis gelangt.
Danke und eine gut Nacht
Hast mal die Schaltzeiten und die Zeit überprüft ?
Moin, Franky!
Die Systemuhr zeigt die richtige Zeit an.
Stand gerade: Alle Heizkörper sind richtig warm. Trinkwassererwärmung ist auch okay. Nur bei Testschalterstellung 3 FG gibt es immer noch die Fehleranzeige.
Schicke 3 aktuelle Fotos mit. 2 Fotos zeigen den aktuellen Zustand und das dritte die Fehlermeldung.
Einen schönen Freitag
Ich sehe keine Fehlermeldung. Oder meinst du die rote LED ?
Das wäre kein Fehler,sondern zeigt Wärmeanforderung vom Speicher an.
Danke f d Antwort. Diese rote LED blinkt in Testschalterstellung 3 - FG. Wozu dient denn dieser Test, was wird bei dieser Schalterstellung geprüft, wofür steht das Kürzel FG? ... Enttäuschend für mich war heute, als ich im Service-Zentrum von Viessmann in Dortmund anrief und um ein Gespräch mit einem Techniker bat, wurde ich auf eine Heizungsfirma in meiner Nähe verwiesen, die Vertragspartner sei und mir helfen könnte. Als ich dann bei dieser Heizungsfirma anrief, wurde mir gesagt, Ölheizungen machen sie nicht mehr, nur Wärmepumpen. Ich bat dennoch um Rückruf eines Technikers, weil ich der Auffassung bin, dass die Monteure doch nicht das, was sie vielleicht 10 o. 20 Jahre gemacht haben, auf einmal vergessen hätten. Fand jedoch kein Verständnis. Jetzt habe ich myHammer bemüht. Mal sehen, vielleicht habe ich da mehr Glück. Tja, so sieht's aus.
Du wirst niemanden finden der sich mit den elektrischen Problemen dieser uralten Anlagen noch auskennt. Oder irgendwas ohne grosses Austauschen beheben kann. Solche Fragen kommen hier im Wochentakt rein..
Ich habe deshalb mal eine Anleitung zusammengestellt aus den Infos die ich für meine Anlage gesammelt hatte. Vielleicht hilft es dir ja weiter.
Korrekturen und Verbesserungen sind willkommen 🙂
Das Kürzel Fg könnte für Fernbedienung stehen. .
Bei Gasgeraten steht es ja normalerweise für Flüssiggas. Das macht aber beim Testschalter gar keinen Sinn
Die Frage ist nun: Gibt's eine Fernbedienung ?
Dass dir im Servicezentrum.keiner Auskunft gibt,hätte ich dir auch sagen können. Die Zentren sind nicht für Endkunden da,sondern für HB.
Und dass sich kaum noch einer damit auskennt,ist auch eine Altersfrage. Die Trimatik ist schon viele Jahre auf dem Markt. ( Glaub,ab 1988 kam die auf)Wird natürlich schon lange nicht mehr hergestellt bzw. vertrieben.. Und die Monteure,welche mit ihr aufgewachsen sind, sind heute schon nahe ihres Ruhestands.
Außerdem steht es dir frei,auf eine Vitotronik 200 umzusatteln. Ob es lohnt,ist gar nicht die Frage. Aber die Vitotronik ist wesentlich moderner . Und mittlerweile auch verbreitet
Franky, habe großen Dank. Ich weiß, Zeit ist kostbar und Du machst das hier für lau. Es ist für mich klar, dass ich spätestens in 2027 die Ölheizung stilllegen werde. Mich würde interessieren, was Du mit den vielen Erfahrungen, die Du über die Jahre sammeln konntest, für eine Heizungsanlage hast oder anders gefragt, welches Heizungssystem würdest Du an meiner Stelle in die engere Auswahl aufnehmen? Da wäre ich Dir sehr dankbar.
P.S.: Deine Anleitung schaue ich mir an. Wenn ich für mich eine Lösung gefunden habe, werde ich hier darüber informieren.
Ich selbst hab gar keine Wahl,da ich in einer Mietwohnung lebe. Die Wohnung ist mit FBh ausgestattet. Für mich gibt's nichts Besseres.
Danke f d Antwort. Die Datei zur Fehlersuche ist wirklich eine gute Sache. Ich hab gesehen, dass ich mit Testschalterstellung 3 FG auf dem Holzweg war. Die Stellungen 1 u. 2 sind interessant. Die sagen was über die Funktionsfähigkeit der Sensoren aus. Bei beiden Schalterstellungen bleiben beide LEDs dunkel. Die Sensorenproblematik scheint damit vom Tisch zu sein.
Werde wohl vom Öl weggehen. Hoffe, dass ich mit der alten Heizung, die 32 Jahre hervorragend gearbeitet hat, noch über diesen Winter komme.
Ich wünsche Dir und allen anderen, die die zahllosen hilfreichen Beiträge verfassen, alles Gute und ein erholsames WE
Ei verbibbsch! Du wohnst im schönen Elbflorenz, wo die schönen Mädchen auf den Bäumen wachsen. Da würde ich gerne in einer Mietwohnung wohnen. Meine schönste Wohnung war eine Mietwohnung, fernbeheizt, in Bochum am UNI-Center. Jetzt wohne ich am Rand des nördlichen Ruhrgebietes in Kreis Recklinghausen. In der Nähe liegen Essen, Bochun, Dortmund, Duisburg u. Gelsenkirchen. Dynamo Dresden hat Schalke aus dem Pokal geworfen, egal, bin Fan vom VfL Bochum, die sind auch ne Runde weiter. ... Dresden habe ich mehrmals besucht. Eine schöne Stadt. Leipzig hat mir auch sehr gefallen.
Schade, war schon länger nicht mehr in Sachsen. Vielleicht klappt es nächstes Jahr?
Dir ganz herzliche Grüße und bleib zuversichtlich u. stabil
TomMC 🤝🙋♂️