Störung des Oelbrenner D1
Brenner läuft normal an und geht unregelmäßig auf störung 3-4 stundentakt
Magnetventil ausgetauscht (gleiches problem)
Feuerungsautomat ausgetauscht (gleiches problem)
Oelvorwärmung erneuert (gleiches problem)
Wartung wurde zuvor natürlich durchgeführt
Düse,filter neu alle Einstellungen überprüft brennerdruck 12 mbar
Stauscheibe 4.5 mm
Elektroden natürlich neu 3mm
Oeldruck 18 Bar Düse 1.0 ghl 80 grad
Flammenwächter in Funktion , x mass nach Tabelle
Nach wie vor störung D1 unregelmäßig
Mittlerweile weiß ich nicht wirklich weiter
Messergebnisse alle nach hersteller Vorgaben
Hat noch jemand eine Idee?
Würde mich über zahlreiche Antworten freuen
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Wurde die Kapazität des Motor Kondensator schon gemessen?
oder unter die Kappe geschaut, ob er schon ausläuft..
VG
Wurde die Kapazität des Motor Kondensator schon gemessen?
oder unter die Kappe geschaut, ob er schon ausläuft..
VG
Nein den habe ich noch nicht angeschaut Motor läuft beim anlaufen vollkommen normal
Oeleitungen filter und Unterdruck alles i.o
Auch wenn der Motor warm ist?
Warst du schon mal live dabei wenn D1 aufgetreten ist?
Leider nein
Das Teil sitzt zwischen Magnetventil und feuerungsautomat welche bewandniss hat es ?
das ist ein Timer-Baustein.
poste bitte die Seriennummer des Brenner 7******
Kondensator gemessen i.o.
ja das ist de Timer
Es wäre gut wenn du bei einem Ausfall dabei bist, um zu wissen, tritt der Fehler beim Start auf, oder geht er plötzlich im Betrieb aus.
Sehe ich auch so ist nur leider nicht möglich kann leider nicht 3-4 Stunden vor den Brenner sitzen und warten das er auf störung geht (Zahlt mir keiner)
Habe das Teil vom Magnetventil entfernt und Stecker direkt aufgesetzt mal schauen ob der Brenner wieder auf störung geht
Kunde drückt leider immer die Störung weg bevor ich da bin will halt nicht im kalten sitzen
Blincode 2 x blinkend
wenn du in die Service Anleitung schaust, kann 2x Blinken viele Ursachen haben
Thema gelöst
Lüfermotor hatte ein defekt
Beim Starten kein Problem
Na ca 3-4 Stunden Lüfter Motor ziemlich warm und abgeschaltet.
Motor ausgetauscht Heizung läuft seid 2 Tagen ohne Probleme
sehr schön,
wie viel µF hatte der alte Motorkondensator.
meist ist nur der Kondensator defekt.
Wenn er warm ist hat er dann zu wenig Kapazität um den Motor zu starten.
Wenn er abgekühlt ist geht es gerade noch.
Leider war es nicht der Kondensator sondern der Lüftermotor
der wurde mehr als warm und hat dan nach ca.3-4 Stunden abgeschaltert
nach dem abkühlen lief er normal an für kurze zeiz