Hallo zusammen,

Ich habe eine Vitoladens 300 T Öl Brennwert Heizung. Mir ist aufgefallen dass sie oft läuft. Habe jetzt gestern und heute mal. Geschaut. 2 Stunden Laufzeit und 57 Starts. Nachtabsenkung um 3k für 10 Std. HK und 2 Personen.

Was kann ich hier optimieren? 

8 ANTWORTEN 8

Zuerst mal schreiben, wieviel qm für welche Leistung. Weiterhin den Heizungstyp. Gibts eine hydraulische Weiche ?

Was in jedem Fall was bringen sollte: ein hydraulischer Abgleich.

Guten Morgen & frohes neues moricem,

 

wie Franky schon richtig schreibt, wäre es toll wenn wir ein paar mehr Infos bekommen würden.

 

- Heizkörper oder Fußbodenheizung?

- welche Heizungsanlage ist einbaut?

- wurde ein hydaulischer Abgleich durchgeführt?

 

Teile uns doch auch deine Herstellernummer mit bitte.

 

freundliche Grüße
Timo Brüssing

Habe Heizkörper 

Verbaut ist eine Vitoladens 300 T Vw3b mit 24kw

Ein Abgleich wurde nicht gemacht, regler sind alle auf voller Stufe

Ist ein EFH mit 200m2 (Altbau mit neuen Fenstern)

Habe jetzt die letzten Tage mal geschaut und habe fast 20 Starts Pro Stunde. 

Und der Heizungstyp ? FBH oder Radiatoren ?

Es muss irgendwo einen Engpass geben. Welcher verhindert, dass die Wärme schnell genug abgenommen wird.

 

Sind alles Plattenheizkörper. Ist ein Zweirohr System, kann es da auch einen Engpass geben? Würde es etwas bringen die voreinstellbaren Ventile zu drosseln. Sodass das Wasser langsamer durch den HK fließt? 

Guten Morgen moricem,

 

lasse die voreinstellbaren Ventile bei einem hydraulischen Abgleich drosseln. Falls du es selbst machen möchtest, kann es schnell passieren, dass zu die Ventile zu stark drosselst, und nicht mehr genug Wärme in die Heizkörper gelangt.

 

Überprüfe noch bitte:

 

- die Einstellung der Heizkennlinie (Neigung,Niveau)

- die Einstellung der Umwälzpumpe für den/die Heizkreis/Heizkreise (Stufe/W)

- die eingestellte Raum Soll-Temperatur

 

Werden denn auch alle Heizkörper gut warm, wenn alle ständig aufgedreht sind? 

 

freundliche Grüße
Timo Brüssing

 

Neigung ist bei 0,9 und Niveau bei 3. Habe es so weit runter gestellt dass es noch passend warm wird.

Pumpe steht auf oberer Proportionaldruck Kennlinie. 

Raumtemperatur soll ist auf 22 Grad.

Habe alle Thermostate etwas über dem Raum soll und werden alle komplett warm. 

Wäre es denn möglich die Leistung des Brenners über das Bedienfeld zu senken? 

 

Mit welchem Rohrdurchmesser ist der Kessel an den Heizkreis gekoppelt ?

Das Wasser muss eigentlich schneller durchgedrückt werden, wenn die Wärme vom Kessel weg soll. Denn seine Leistung lässt sich nicht verändern.

Ich geh mal davon aus, dass der Kessel bei WW-Bereitung nicht gross taktet?