Guten Abend, ich muss zuerst mal sagen, dass ich mich mit Heizungen fast gar nicht auskenne. Meine Frage nun, fällt dir in den Bildern gezeigte Heizung unter der Austauschpflicht für das Gebäudeenergiegesetz?
mfg
Christian Mautner
Wenn die Regelung den Kessel gleitend fährt, ist er nicht tauschpflichtig. Das kann witterungsgeführt oder über eine andere geeignete Führungsgröße erfolgen. Ggf. Regelung gegen Vitotronic tauschen.
Hallo, vielen Dank für die Antwort. Von dieser Vitotronic gibt es ja verschiedene. Welche ist dann hier geeignet? Müssen noch weitere Umbaumassnahmen gemacht werden? Muss dies noch in diesem Jahr passieren oder kann ich erst 2024 nachrüsten?
mfg
Christian Mautner
Wenn der Kessel Bj. 1987 ist und der Schornsteinfeger nichts beanstandet hat, brauchst du nichts machen. Der musste ja bisher schon NT sein.
Bei einem Regelungstausch wird benötigt:
Du brauchst:
Z009477 Vitotronic 200 KO1B, Sensoren sind da dabei
7282852 Konsole für Ersatzregelung
7819318 Brennerleitung
7834992 Codierstecker 00cb:02
Pluspunkt: Wenn du noch eine Vitoconnect dazunimmst, kannst du die Anlage auch mit dem Handy bedienen.