Hallo an alle,

 

meine Heizung fährt ab 5 Uhr morgens in den Normalbetrieb mit 24 Grad Temperatur, nach der Nachtabsenkung die bei 22 Grad läuft.

 

Die Heizkreispumpe ist meistens dann nicht an und es dauert ca. eine Stunde, bis die Heizkreispumpe sich anschaltet und man die Heizkörper warm bekommt.

 

Die intelligente Pumpensteuerung ist aktiviert.

Wie bekomme ich denn die Heizkreispumpe zum laufen? Egal ob ich die Temperatur des Heizkreises auf 35 Grad stelle oder die Heizkurve verändere, die Heizkreispumpe bleibt aus.

Danke im Voraus für eure Hilfestellung.

2 ANTWORTEN 2

Dann musst die WW Vorrang Schaltung auf aus stellen. Also auf parallel Betrieb.

Vitocal 250-A13 13,4 KW, 400L Puffer, 300L Warmwasser, VX3 8A,12 KWp, 10KWh Speicher, Haus Baujahr 1970 Umbau 2023

Vielen Dank für die Info.

 

Genau das ist die Lösung, oder die Warmwasserbereitung etwas früher starten, dass wenn die Heizung laufen soll, das Wasser bereits warm ist.