Der Ölbrennwertkessel Vitoladens 300C läuft wieder. Die Ölzuführung wurde durch den Heizungsfachmann so umgestellt das Öl aus einem Kanister angesaugt wurde. Der Fehlercode FB trat dann nicht mehr auf.
Zur Fehlerbehebung wurden alle Schläuche an der Tankanlage erneuert. Vermutlich wurde mit dem Öl etwas Luft mit angesaugt. Das hat wohl ausgereicht, das trotz vorgeschaltetem Öl-Entlüfter die Flamme abriss.
Wir hoffen das Problem, nach 4maligem Störungseinsatz , gelöst zu haben. Dem Heizungsfachmann sei an dieser Stelle für seinen Einsatz Dank gesagt.
Viele Grüße Georg